成都市猛人集成房屋有限公司

专业生产集装箱式移动房屋

—运输方便 · 不易变形—

全国咨询热线:18180406780

小编向你讲解火灾报警系统安装调试前期的准备工作有哪些?

作者:admin 发布日期: 2021-01-20 二维码分享

      伴随着现代家庭用火、耗电量的提升,家中火灾事故产生的頻率愈来愈高。家中火灾事故一旦产生,非常容易出現灭火不立即、消防器材欠缺及到场人手足无措、脱险缓慢等不利条件,造成 重特大性命经济损失。讨论家中火灾事故的特性及防火安全防范措施,针对防止家中火灾事故,降低火灾事故损害具备实际意义。

      01、调节前的准备工作

      1、材料提前准备:应向材料管理者详尽掌握工程项目系统设置状况(包括系统图,平面设计图,使用手册,小区业主或施工单位对工程项目的规定、关键点等)。  

      2、依据系统软件设计图查验安装系统是不是合乎设计方案规定。  

      3、调节中运用到的报表及专用工具配件等,如数字万用表、布线专用工具及伺服电机、螺丝起子、尖嘴钳、斜嘴钳、终端电阻等。  

      4、系统对开展自查及掌握建筑施工状况: 

      ①依据系统软件设计图查验安装系统是不是合乎设计方案规定。假如系统软件设计图有出入,应告之另一方作相对解决。  

      ②掌握当场安裝机器设备控制柜可否按要求与大家的警报连动系统软件联接,如达不上规定,应立即告之另一方作相对的变更。掌握消火栓按钮灯是选用发光二极管還是白枳灯,掌握当场有木有大电流量工作中的机器设备,如正压力送电动风阀、电动防火阀、分离出来脱口等,测算出上灯所需电流量,如机箱电源供货不上,则应通告工程项目方要另加开关电源。  

      ③对消防安全报警设备,广播节目通信柜、CRT等机器设备逐一开展单机版插电查验,一切正常后才可开展系统软件调节。如在单机版查验时,发觉机器设备异常,应剖析清晰缘故并立即处理。  

      ④监测系统路线对地接地电阻和系统软件接地装置是不是考虑《火灾自动报警系统施工及验收规范》的规定,对地接地电阻不小于20兆欧,应用保护接地时接地线对地电阻器不可以超过4欧母,应用协同接地装置时接地线对地电阻器不可以超过1欧姆。  

      ⑤查验系统软件路线,对与错线、引路、短路故障、接地装置等开展解决。  

      ⑥联接好沟通交流供电系统开关电源,精确测量工作电压范畴不可超过380V 10%-15%,接好预留电瓶,搞好启动调节的准备工作。

      之上便是火灾事故全自动报警设备及连动系统软件的调节关键包含全自动报警设备本身元器件的联接、登陆、连动关联的定编及键入和仿真模拟火灾事故数据信号查验各系统软件的早期准备工作。